找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 1209|回复: 1

[求助]:有关面板堆石坝趾板超挖的问题

[复制链接]
发表于 2009-3-31 11:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
我现在正在做一个面板堆石坝,现已开挖完,但是,坝的右岸趾板有已段超挖严重,比设计的高程超挖了有6米多,这样,就形成了,超厚的趾板,按规范要求,需要计算趾板的稳定,我按参考书上的方法:考虑趾板上游的水压力+基础渗透压力+趾板自重,不考虑板后的堆石压力,来计算趾板的抗滑及抗倾计算.
由于大坝有80米高左右,而且,超挖趾板为靠近河床的岸坡段趾板,因此,上游的水压力及基础渗透压力就非常的大,无论如何也是算不稳的,我想过试着加长趾板及厚度等方案,均不能达到稳定的要求,现在这里请教各位高手,对于面板堆石坝碰到这样的问题该如何解决?在这里先谢过了!
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
发表于 2009-4-23 04:46:02 | 显示全部楼层
谢谢
论坛插件加载方法
发帖求助前要善用【论坛搜索】功能,那里可能会有你要找的答案;
如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子标题加上【已解决】;
如何回报帮助你解决问题的坛友,一个好办法就是给对方加【D豆】,加分不会扣除自己的积分,做一个热心并受欢迎的人!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|Archiver|手机版|小黑屋|辽公网安备|晓东CAD家园 ( 辽ICP备15016793号 )

GMT+8, 2024-5-29 04:52 , Processed in 0.165923 second(s), 33 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表